• 关于柱钢筋的布置

    专家:您好,如图示,同一楼怪的柱了截面相同,但钢筋布置没,那么请问我该如何布置,分别设置标高,按两个柱子绘制吗?那么搭接问题又该如何处理?另外14c28+4C25,14根是角柱吗?该如何布置更准确?

    截面相同

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你的钢筋设置,应该按两个阶段设置:

    1、基顶~-9.4米为一个,钢筋是角筋4C28,侧面钢筋是柱的每侧边筋2C25的,合计钢筋为4C28+8C25

    2、-9.4~-5.5为一个,钢筋角筋4C28,边筋B边,也就是上边和下边,每个边是5C28,H边,也就是左边和右边,每边钢筋     2C25,钢筋4根28角筋+B边上5C28+下5C28=14C28,H边左2C25+右2C25=4C25,合计14C28+4C25

    3、钢筋搭接按图纸设计说明设置,软件会自动计算

    2014-02-26 10:48:33 

  • 如果只是一个楼层,那就分段定义标高,分开两个高度绘制.14c28+4c25 其中14c28包含4c28(角筋)+数字方向的边筋.

    2014-02-25 15:55:55 

  • 4个的是角筋。14根是边筋。

    2014-02-26 09:19:25 

  • 如果只是一个楼层,那就分段定义标高,分开两个高度绘制吧

     

    既然配筋不同,应该是有搭接的

    准确的配筋信息应该是分角筋和边筋输入的

    2014-02-25 14:16:50 

  • 可以在基础~-9.4米楼层设置为一个柱,角筋输入4C28,B边一侧中部筋输入2C25,H边一侧中部筋输入2C25。

    在-9.4~-5.5米楼层设置一个柱,角筋输入4C28,B边一侧中部筋输入5C28,H边一侧中部筋输入2C25,4根28角筋+B边上部5C28+下部5C28=14C28,H边左2C25+右2C25=4C25,合计14C28+4C25

    软件会自动计算上下楼层柱钢筋的搭接长度

    2014-02-27 08:28:44 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!