• 关于板受力筋的布置

    板受力筋布置时,图纸说的未标注为双层双向,于是将十几块板的受力钢筋用多板布置一起布置了,请问这么布置和分开布置少哪些钢筋?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    板受力筋布置时,图纸说的未标注为双层双向,于是将十几块板的受力钢筋用多板布置一起布置了,请问这么布置和分开布置少哪些钢筋?这样会多出钢筋搭接接头,但是少钢筋锚固,分别布置是单块板锚固。

    2012-07-08 14:59:55 

  • 分开布置 遇到梁 板钢筋会断开 这时候软件会算锚固值 统一布置 在布置范围内是连续通过的 这时候软件会算钢筋搭接

    2012-07-08 14:49:32 

  • 少的就是钢筋的弯折

    2012-07-08 22:00:38 

  • 双层布置和单层布置的钢筋多出一层量

    2012-07-08 21:47:30 