wjie 2013-12-30 15:54:24 | 河北省 云翻样 | 464查看 4回答
剪力墙竖向钢筋在软件中的设置
这是一段墙和墙的配筋图,其中一段墙只有400 ,配筋图上给的c10-250 图集上规定第一根垂直筋的位置为一个间距 那这段墙上只有一根?将软件设置成S, 效果居然是这样的 400长的墙没有竖向筋。 如果把间距设置成s/2 ,又是两根了 这个到底要怎么设置呢?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
软件是按墙两边暗柱都判断S(如果你设置成S)或S/2计算的,不合理,应该分别判断后计算。按S设置时,250+250=500大于400所有不计算,按S/2时,250/2+250/2=250小于400,所有计算,且400-250=150,依据向上取整的计算原则(因为这时又不按起步的S/2因素计算在内了,如果分别判断起步就不会有这个问题了),这样就计算成两根了。截图(按设置为S)后面1800的墙净空,就是两边计算了起步净空后,250*7(7空6根)=1750,1800-1750=50,向上取整后加一根,计算为7根(应该是8空),三维显示很难看,软件应该在计算完成后再把空隙均分一下就好看了。
【这种情况手动编辑一下。】
2013-12-30 17:53:31
-
正确的设置是S/2。
2013-12-30 16:07:52
-
400长度的肯定是有暗柱的,而剪力墙的钢筋在暗柱里是不计算剪力墙竖向钢筋的,所有你不需要做任何设置的
2013-12-30 16:01:07
-
你好!
你说的情况确实是这样,暗一个间距s设置后,400长的墙身就没有垂直筋了,但你可以选中这肢墙,然后在计算设置里如图设置,这样计算的结果就有一根垂直筋了,实际施工中这种情况也是应该布置一根的。
2013-12-30 17:38:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看