• 等电位联结箱至PE母排的等电位联结线采用BV-1*25,SC25,FC,请问怎么计算工程量

    MEB箱在配电室,配电室内有强弱、电配电箱,请问MEB与二者都连接吗,还是只连强电的配电箱?PE母排安装在配电箱的什么位置,是在箱子内安装的东东吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    凡是金属构件都要连接,包括铸铁管、镀锌管、焊接管、配电箱、金属门窗等等。

    2012-07-30 09:48:10 

  • 应该用镀锌扁铁连接

    2012-07-09 11:42:23 

  • 1、MEB箱为总等电位箱,一般安装在配电间内,配电室内有强弱、电配电箱,MEB与二者都要连接的,现在很多设计的强、弱电井内都直接敷设一条镀锌扁钢作为PE母排,电井内的金属箱体、桥架、支架等均要与PE母排连接。你所说的等电位联结箱至PE母排的等电位联结线采用BV-1*25,SC25,指的是配电箱(柜)的接地排。如果是在电井内那就是单独垂直敷设一根-40*4镀锌扁钢。 2、等电位联结箱按设计数量以台计算工程量,PE母排一般为-40*4镀锌扁钢以延长米再乘以3.9%计算工程量,等电位联结线采用BV-1*25按电线方式计算工程量。

    2012-07-14 10:16:39 

  • 1、MEB箱为总等电位箱,一般安装在配电间内,配电室内有强弱、电配电箱,MEB与二者都要连接的; 2、等电位联结箱按设计数量以台计算工程量,PE母排一般为-40*4或-25*4镀锌扁钢以延长米再乘以3.9%计算工程量,等电位联结线采用BV-1*25或BVR-4 -PC16按电线方式计算工程量。

    2012-07-16 12:00:10 