成人之美 2012-07-09 13:29:06 | 山东省 安装 | 6319查看 3回答
电气配管计算时是否扣除配电箱占用高度
工程是清单计价结算模式,工程结算时:电气配管算量时是否扣除配电箱占用高度。有没有具体文件规定。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳结算时,配管一般都是要扣除电箱的高度,这个也要看是怎么不管,你是哪一方,乙方的话就不要扣了,这个没有什么文件明确规定。
2012-07-09 13:49:53
-
没有相关规定,如果箱体较高,一般扣除,如果是户内分线箱,一般尺寸较小,很少扣除
2012-07-09 13:44:07
-
一般都需要扣除
2012-07-09 13:48:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看