• 我这个工程,筏板与基础梁的底平齐,筏板与基础梁平行重叠部位是否布置钢筋?有什么依据吗?

    实际施工时,是X向与基础梁平行处没有设置筏板面筋和底筋,而Y向与基础梁平行处则底筋和面筋,广联达软件默认的是都不设置,对不对?结算时怎么才能按实际计算?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 筏板与地梁平行重叠部分筏板钢筋标准图要求是不用配置的,如建设单位要求配置需另行签证手工计算.

    2012-07-09 21:08:23 

  • 你看一下筏板基础图集就明白啦

    2012-07-10 08:25:18 

  • 一般的梁板式筏板基础,筏板主筋都要贯通设置的,如需断开,设计图中会明确说明的。 如果没有说明,就不能断开,全部贯通设置。 面筋平行于基础梁的梁截面内的钢筋可以省略。

    筏板面筋

    2012-07-18 22:17:04 