O(∩_∩)O哈哈~ 2012-07-09 16:39:39 | 河北省 土建 | 549查看 2回答
关于结构说明中一些问题
结构说明说:当剪力墙边与门窗洞之间的距离<=150时,可把此部分浇注砼,内部配筋增加2C12钢筋,我们是在二次结构中跟构造柱一起采用植筋做的,砼套用构造的定额,但是甲方说应该按主体墙走,本就应该跟着主体做,该怎么处理呢,请高手指教!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳结构说明说:当剪力墙边与门窗洞之间的距离<=150时,可把此部分浇注砼,内部配筋增加2C12钢筋,我们是在二次结构中跟构造柱一起采用植筋做的,砼套用构造柱的定额子目,这是对的,甲方说应该按主体墙走是不对的。因为它是二次浇注砼的。
2012-07-09 16:51:25
-
这种结构需结合现场实际情况,如果是二次结构时做的,应分开来套项,如果是随柱一起浇筑的,应套在柱子里。如果甲方按甲方所给不妨考虑问甲方要异形柱(墙与柱不同厚度时)。
2012-07-10 11:26:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看