• 关于结构说明中一些问题

    结构说明说:当剪力墙边与门窗洞之间的距离<=150时,可把此部分浇注砼,内部配筋增加2C12钢筋,我们是在二次结构中跟构造柱一起采用植筋做的,砼套用构造的定额,但是甲方说应该按主体墙走,本就应该跟着主体做,该怎么处理呢,请高手指教!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    结构说明说:当剪力墙边与门窗洞之间的距离<=150时,可把此部分浇注砼,内部配筋增加2C12钢筋,我们是在二次结构中跟构造柱一起采用植筋做的,砼套用构造柱的定额子目,这是对的,甲方说应该按主体墙走是不对的。因为它是二次浇注砼的。

    2012-07-09 16:51:25 

  • 这种结构需结合现场实际情况,如果是二次结构时做的,应分开来套项,如果是随柱一起浇筑的,应套在柱子里。如果甲方按甲方所给不妨考虑问甲方要异形柱(墙与柱不同厚度时)。

    2012-07-10 11:26:44 

其他类似问题 查看更多