• 你好,我想问下GGJ2009接头的统计 甲方需要我们提供套筒量,又否认现场计算的套筒量,只认定软

    你好,我想问下GGJ2009接头的统计 甲方需要我们提供套筒量,又否认现场计算的套筒量,只认定软件抽样出来的接头量。但经过对比发现。软件里计算接头时,只按定尺的长度,来计算,不考虑其余的钢筋是否会利用。这样算下来,跟实际的施工量有很大的差别。。 比如。。一条8米长的梁,定尺长度为8米。。软件里是没有接头的。而实际工程中,有可能是由两根较短(9米原料截后的钢筋)对接而成。这种情况在基础梁里面很普遍。因为只有下面基础有25,28的钢筋,而上层楼里面是没有的。(剪力墙结构) 。如果按照软件的计算,只要是8米以下,都不产生接头了。这样算来,钢筋要产生很多“废料”。接头自然就少。 如果说套筒接头不准确,那搭接量,是不是也一样不准确呢? 这种问题请问专家是如何处理的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在钢筋抽样软件中,软件是根据平法计算钢筋量,对于接头这部分,软件只按照定尺出量,而您所说的这种情况,抽样软件是不考虑的,翻样软件会考虑。