、小米 2012-07-10 15:12:41 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1370查看 2回答
单跨梁中间有一部分箍筋和集中标注不一样,该怎么修改?
如图,这根梁只有一跨,中间这部分的箍筋和集中标注不一样,该怎么修改?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳c8@200(2)[布筋长度];C10@200(2)[布筋长度];c8@200(2)[布筋长度]
2012-07-10 15:22:59
-
集中标注与原位标注不一致时,按原位标注施工和计算,这是图集的原则。 “那这个在软件中怎么标注呀?”用中括号解决,如A10-100(2)【1500】;A12-200(2)【2000】;A10-100(2)【2000】,中括号内的数据就是箍筋地距离。
2012-07-10 15:16:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看