• 脚手架超高及模板支撑超高

    1、脚手架超高及模板支撑超高的定义是什么? 2、二都之间的区别在哪? 3、案例:某工程,标高9。7米处有单梁KL1(300*600),其正下方标高3.9米处也有框架梁KL2(标高3.9米楼层无楼板,全都是单梁), 请问:标高9.7米处KL1模板支撑超高的“支撑面”是从3.9米处的KL2顶标高算起,还是从室内地面算起?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    架手架可以作模板的支撑用,但模板的支撑不一定必须是脚手架管,超高起点不一样,模板只要超过3。6米就算超高了,架手架,一般在20米以内时,都是按垂直投影面积计算的。你所说的案例中,模板的超高从室内地坪开始算起。

    2012-07-12 20:05:01 

  • 脚手架超高是按25米以上计的,模板超高按3.6以上计的。

    2012-07-11 09:09:15 

  • 多时候人们容易把模板支撑与脚手架混为一谈,模板支撑就是起到支撑作用,脚手架就是工人操作的平台,两者因为常用同一种材料所以容易被混淆。 根据上面说的,脚手架的超高费是指建筑物整体超过25(记不太清了),这样架体高度超过定额的数,所以要计算,而模板支撑的超高是指每一层的高度超高(好象是4m以上),比如说一个楼四十米高,但层高只有三米多,那它只计算脚手架超高,而不计算模板超高,如果一个单层高十米的厂房之类的,它只计算模板超高而不计算脚手架超高; 超高指楼层超高,所以计算到板,只有梁的情况可参照这个。 24米的单柱怎样计算超高要看你是哪里的定额,定额会有解释,不同地区的计算方法不一样。

    2012-07-13 08:32:05 

  • 满堂脚手架存在超高:凡天棚高度超过3.6m需抹灰或刷油者应按室内净面积计算满堂脚手架,不扣除垛、柱、附墙烟囱所占面积。满堂脚手架高度,单层以设计室外地面至天棚底为准,楼层以室内地面或楼面至天棚底(斜天棚或斜屋面板以平均高度计算)。满堂脚手架的基本层操作高度按5.2m计算(即基本层高3.6m)。每层室内天棚高度超过5.2m在0.6m以上时,按增加一层计算,在0.6m以内时则舍去不计。 模板超高:现浇钢筋混凝土柱、梁(不包括圈梁、过梁)、板、墙、支架、栈桥的支模高度(即室外设计地坪或板面至上一层板底之间的高度)以3.6m以内为准,高度超过3. 6m以上部分,另按超高部分的总接触面积乘以超高米数(含不足1m)计算支撑超高增加费工程量,套用相应构件每增加1m子目。 从室外地坪算起

    2012-07-11 12:48:46 

  • 1、脚手架超高与模板支撑超高是不同的,它是不同的子目,脚手架的立管和水平管的间距与模板支撑的都不同,后者的立管是根据荷载计算确定间距的。 2、应该要从室内地面算起,因为有部分支撑还是要从地面立起。