• 关于结构图中的砼标号问题

    请问标高为4.500m的板的砼标号是C30还是C35?4.500m的梁砼标号是C30还是C35?若存在梁板砼标号不同,该如何施工,谢谢。

    标高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (20) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    标高4.5m处的梁、板混凝土的级别都是C30。

    2012-07-11 06:34:43 

  • 我认为问题的关键在于对你所提供的表中各列的表达愿意只认识问题,“层号”列是建筑分层序号:基顶——基础层;-1——地下1层;1——地上1层;2——地上2层。。。以此类推。“标高”列是各层的“底”标高(暂且不论这里标注的是建筑标高还是结构标高,因为它不影响阐述问题。),那么“顶”标高呢?顶标高=底标高+层高=4.5m。“层高”列是各层的层高标注。“梁板砼强度”列是给的各个序列层梁板混凝土强度。以此划分各列的作用就不难得出“标高4.5m的板”属于地上一层的顶板,既然属于1层的板砼强度就该是C35了。 问题2是不常见的,但的确有这样的设计(河北唐山二十二冶的“精密锻造大型多向模锻件及重型装备自主化产业基地建设项目”食堂宿舍楼就是。),遇上这样的工程作为施工单位来说是无可奈何的。施工难度是可想而知的,具体施工方法是先浇筑梁后浇筑板,但梁和板浇筑的时间差必须控制在2个小时内。 你好: 在这个问题上您对《钢筋混凝土结构平法设计与施工规则》的研读认真,见解到位,论述精辟不得不令人佩服。。。“梁板通常是一体的,如果梁错了一层,板也应该错了一层,在结构上均归属于下一楼层,而不应“与建筑分层完全一致”。。。”的说法我很赞同。对你的这种敢于挑战某甚为佩服。

    2012-07-11 10:04:24 

  • 你好: 你工程的楼层表已经表示得很明确了,4.500结构标高的梁、板砼级别就是C30。见截图方框内文字。 至于“存在梁板砼标号不同,该如何施工”,国家也没有统一的规范之类的文件。不过这种情况很少很少,几乎没有,设计也会考虑到施工难度,一般不出设计这种情况,除非设计是250,故意显示他的所谓“本领”。要真的工程遇到这种情况,必须要做施工方案,并且征得设计、甲方的认可(因为涉及到技术质量和算量等方面的问题)。

    梁板

    2012-07-11 09:13:21 

  • 从你图表上看没问题,从你文字上描述看这应该是图纸问题。

    2012-07-11 10:19:39 

  • 请问标高为4.500m的板的砼标号是C30还是C35?4.500m的梁砼标号是C30还是C35?若存在梁板砼标号不同,该如何施工,谢谢。 答:0.00一下就是C35,以上就是C30

    2012-07-11 10:56:14 

  • 把标高、层高那两列去掉就看的比较直观了

    答疑解惑

    2012-07-11 16:32:16 

  • 关于结构图中的砼标号问题,按楼层分首层(含首层)以下部分为C35, 所以4.5米处的构件砼标号应该是C35.

    2012-07-11 07:13:01 

  • 从你的表上看4.5米处的梁和板都是C30,这个没疑问,你的第二个问题“若存在梁板砼标号不同,该如何施工”,我觉得这是不可能的,这没法施工,如果图纸是这样设计的也是不正确的,要跟提出来,不过柱和梁板不同标号倒是有可能的。

    2012-07-11 07:21:02 

  • 请问标高为4.500m的板的砼标号是C30还是C35?4.500m的梁砼标号是C30还是C35?若存在梁板砼标号不同,该如何施工,谢谢。 B1,F1层(4.5mm以下)用C35,F2、F3用C30

    2012-07-11 08:09:08 

  • 你好,4.5米以下为c35

    2012-07-11 08:12:42 

  • 你好! “请问标高为4.500m的板的砼标号是C30还是C35?4.500m的梁砼标号是C30还是C35?若存在梁板砼标号不同,该如何施工” 这个问题都是C30,若存在梁、板 混凝土标号不同应按设计图纸要求,在软件里楼层设置里 调整

    2012-07-11 08:13:09 

  • 混凝土的标号是按楼层分的,-1层和1层是C35,2层和3层是C30的。

    2012-07-11 08:28:49 

  • 这个问题问的好,要解决这个问题首先要搞清楚楼层划分标准;我们所说的几层几层是按这次楼地面至上一层的楼面分的,比如你图纸上的2层范围是从2层楼面开始(也可以说1层顶板)到3层的楼面(也可以说2层的顶板),就是说4.5m标高的梁板是在1层的划分范围类的,是属于1层的范围,以此类推,因此由此可以得出4.5m标高混凝土标号为C35 同一楼层的主体结构一般不会出现有不同混凝土标号的(二次结构除外)

    2012-07-11 08:29:35 

  • 根据你的结构施工图,4.500结构层的梁和板标号都是C30,但你说的“若存在梁板砼标号不同,该如何施工”,个人觉得这无法施工,因为板和梁是连在一起的一个整体,如果分开浇筑那施工难度巨大,而且不利于板保持整体性和板的力学性能,但从你提供的结构图看,最后一行说的“是梁板砼标号”,那就证明梁板是一样的标号都是C30。只有柱的标号会出现和梁板不一样,一般柱都比梁板高一个标号,但也有一样的。

    2012-07-11 08:40:04 

  • 1、根据表格写的砼标号标高4.5米处梁板都是C35砼,4.5米以上标高部分构件为C30砼。 2、在同一层梁、柱砼标号不一致如何施工,我遇见过一个工程是这样施工的,办理一个洽商,在柱周围1米范围内梁板砼标号随柱体砼标号。梁板设计一般都是统一标号的。

    2012-07-11 08:57:14 

  • 按楼层分首层(含首层)以下部分为C35, 所以4.5米处的构件砼标号应该是C35。一层顶板结构标高应该是4.47,所以是4.5以下。

    2012-07-11 08:34:43 

  • 标高4.5m处的梁、板混凝土的级别一般都是C30。

    2012-07-11 08:25:53 

  • 混凝土标号C30.上部混凝土一般比下部标号要小。

    2012-07-11 09:13:04 

  • 标高4.500米的砼标号均应该为C30

    2012-07-11 09:54:59 

  • 支持1楼的说法

    2012-07-13 16:53:02 