• 各位 神人 赐教 赶紧吖

    我的 剪力墙 标高 都没有 错误 楼层处 有 600高的 暗梁, 墙顶标高: 设置 成了 暗梁底标高 墙底标高: 设置 为 楼层 底标高 下面 问题来了 第一问:大神 门 为什么 会 出现 楼层 柱 高度 设置 有误? (调整 查看 显示 是 剪力墙。。。) 第二问:广联达软件绘制第一层 剪力墙纵向受力筋(垂直筋)到第二层的 没有断开吧?如果是剪力墙顶了,需要设置 什么和 暗梁 锚固 吗?(不会广联达自己知道是顶了吧,兽思诶。。。太神奇类)

    直筋

    垂直筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    暗梁是剪力墙的加强构件,剪力墙的标高要和暗梁的顶标高一致。 剪力墙钢筋信心前输入“*”号

    2012-07-11 22:22:03 

  • 支持楼上们的说法。。

    2012-07-12 16:17:54 

  • 软件这个意思是指你墙画的标高和上一个楼层的墙不连续,以为画错了,如果图纸确实是这样的标高,你没有画错的话,你就点“否”继续计算。应不会影响计算结果。 不需要设置....

    2012-07-12 07:32:20 

  • 1、汇总计算时的这种提示,主要是下层的柱顶标高,与上层的柱底标高不连续。如果框架柱没有问题,那么可能就是类似楼梯的构造柱,如果设置也没有问题,那么就可以点击“否”继续汇总计算。 2、按设计要求布置。

    2012-07-11 22:26:26 

  • 最好是检查一下标高,肯定是标高出问题啦

    2012-07-12 08:38:14 

  • 1、汇总计算时的这种提示,原因是下层的柱顶标高,与上层的柱底标高不连续。如果你的柱标高设置没有问题,直接点击“否”继续汇总计算即可。 2、如果是剪力墙顶了,不需要设置什么和暗梁锚固的,软件会自动识别按图集要求计算的。

    2012-07-12 07:45:59 

  • 剪力墙的标高应当和暗梁的顶标高一致,墙顶标高: 应该设置成层顶标高。 按图纸标高设置,软件提示你心里明白,没有错误点击(否)汇总计算即可

    2012-07-12 08:18:47 

  • 我想应该是标高出问题了,你最好是检查一下标高,就可以了

    2012-07-12 09:02:05 

  • 剪力墙和暗柱的高度不需要修改,软件默认是层高。且暗梁是剪力墙中的横向加强带,必须在剪力墙里。所以你的做法不对。1,出现提示点击是,查找原因。如果住的标高设置无误,点击否即可。 2,一般情况不需要重新设置,软件会按照平法图集的规则进行计算。

    2012-07-12 09:02:48 

  • 广联达学提高流群:79134934 期待各位同仁的加入;不说话勿入~

    2012-07-12 11:09:38 