• 砌体工程中有关圈梁和构造柱的问题

    各位前辈请教一个问题:砌体施工时,墙高大于4M及砌长大于2倍墙高应设圈梁和构造柱 1.这个工程量你们是怎么算的?在软件里输入还是手工计算 2.圈梁和构造柱是否设在通长的墙中,如果中间有门或窗还设置吗?在什么部位设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    构造柱、圈梁,图纸中都会有明确的标注的,你列举的这一条规则,是专门为设计人制定的。 有门窗时在门窗两侧设置。 数量按现场实际核实计算。

    2012-07-12 10:03:10 

  • 个人感觉手工计算比较快 通长的墙也要设圈梁和构造柱,中间有门或窗还设置也设置,有的图纸要求遇门窗洞口要在洞口两侧都布置构造柱,有的图纸要求门窗洞口两侧设置混凝土抱框,圈梁遇到门窗洞口时一般在洞口上方设置,圈梁带过梁,这样就不用单设过梁了。看图纸要求应该有写

    2012-07-12 10:05:31 

  • 砌体施工时,墙高大于4M及砌长大于2倍墙高应设圈梁和构造柱 1.这个工程量你们是怎么算的?在软件里输入还是手工计算 答:用软件不置 2.圈梁和构造柱是否设在通长的墙中,如果中间有门或窗还设置吗?在什么部位设置? 答:圈梁和构造柱设在通长的墙中;有门或窗错开布置。

    2012-07-12 10:05:21 

  • 用软件布置,构造柱就用“自动生成构造柱”功能,注意设置好里面的参数;圈梁就更加简单了,定义好直接点墙就直接可以画上去了。

    2012-07-12 11:25:55 