qi****@163.com 2012-07-12 16:33:01 | 河北省 其他专业 | 716查看 2回答
图形算量标高设置
图形算量的首层标高按结构标高设置,牵涉到的问题,门洞口高度多一个地面厚度,窗台高度多一个地面厚度,窗台高度要加高,内装算量时会不会多算呀,窗台以下面积,比如有墙裙高度到窗台,原为900高,这样设置就成了1000高了,会有什么影响呀,对这个问题一直很纠结,也一直这么设的,比如建筑和结构相应100厚,首层标高为-0.1,窗台高度为900,设为1000,门口高度为2100设为距地100,还是设为高度2200框上下减少100呀,这样结构梁、过梁的高度都与图纸设计相符,但装修有没有问题呀?我一直这样做的,但很纠结,一直不相信自己,问过广联达的客服他们也说不清,问了鲁班的,他们也说不清。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你结合建筑图的标高设置就不会出问题了,所有洞口都要参照建筑图的标高处理的。
2012-07-21 06:46:19
-
图形算量的首层标高按结构标高设置,绘制地面构件时按其厚度将其顶标高改为0.00,如此建筑和结构不存在门窗高度多一个地面厚度,装修亦不存在任何问题。
2012-07-18 23:35:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看