• 灯与灯之间是通过开关连接,管,线的计算

    (图上标注未包含地线)灯与灯之间均为3根线,这张图中灯与灯是通过三联开关连接的,那这个管和线都是怎么走的啊?? l两盏灯是分别引管下至三联开关那吗(及三联开关垂直方向是2根管吗)?这样的话,每个连接三联开关的线怎么计算呢 ??

    标注

    垂直方向

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我怎么看图纸上是双联开关3根线呢,一般我是开关算一根管,把通过开关连接的两个灯之间补画一根那像上面 管,多余的那根从灯刀开关的管删除 那像上面这张图户配电箱引出到一个双联开关,再在双联开关引出到不同的两盏灯这块都怎么计算管线的啊?这个线和电是怎么走的啊 一般施工不会像图上那样施工,会像我上面说的施工如果找图计算那就是电源进开关再引出到灯,电源线是几根就是几根进开关,引出线就是电源加控制线,这样就是两根管进开关的,施工麻烦还多用管和线,找图算也没啥问题

    2012-07-12 22:45:20 

  • 一般我是按照一根管里多少线算

    2012-07-13 09:31:50 

  • 水平管及线是分别敷设,单独计算,三联开关的立管可以共用,到开关的垂直线,每盏灯计算两根就可以。

    2012-07-12 18:50:47 

  • 识别回路管线时建议你用回路标识识别为好。

    2012-07-12 18:55:13 