• 插座线路走法问题。

    问题1;根据图纸所画。插座线路从配电箱出来一根直线到插座。 (系统图没有标明敷设方法WC/FC). 1.是否应该是 配电箱下来--地面敷设---直接通道插座位置---然后0.3上插座。? 2.还是应该延墙通到插座位置。 算上所经过的墙的长度距离。(有门窗怎么办)?? 问题2:如果是多个插座。连入第一个插座+0.3就可以,还是0.3引上+0.3引下继续走?地面没有分线盒吧?

    问题补充:1楼是否可以地面敷设。。 宿舍楼。。!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.走法应该为配电箱→下地面敷设→上翻0.3至插座 2.一般为注明敷设方式都按FC方式敷设 3.如果连接多1个插座,那么应该再加一个从插座下翻至地面0.3的管线,以此类推,并且每个插座都配接线盒

    2012-07-13 10:03:12 

  • 问题1;根据图纸所画。插座线路从配电箱出来一根直线到插座。 (系统图没有标明敷设方法WC/FC). 1.是否应该是 配电箱下来--地面敷设---直接通道插座位置---然后0.3上插座。? 2.还是应该延墙通到插座位置。 算上所经过的墙的长度距离。(有门窗怎么办)?? 从地面到插座,不能沿布管; 问题2:如果是多个插座。连入第一个插座+0.3就可以,还是0.3引上+0.3引下继续走?地面没有分线盒吧? 可以这样布.

    2012-07-13 08:01:54 

  • 报价一般是能算的都要算上,他与施工还是有一定差别,敷线和接头损耗长度要加、走线必须是横平竖直,这样数量才是算到了位。

    2012-07-13 08:46:09 

  • 问题1;根据图纸所画。插座线路从配电箱出来一根直线到插座。 (系统图没有标明敷设方法WC/FC).插座应该是三根线暗敷设 1.是否应该是 配电箱下来--地面敷设---直接通道插座位置---然后0.3上插座。是。 2.还是应该延墙通到插座位置。 算上所经过的墙的长度距离。(有门窗怎么办)?一般不要这么样敷设 问题2:如果是多个插座。是0.3引上+0.3引下继续走?地面没有分线盒。1楼是可以地面敷设

    2012-07-13 10:14:31 

  • 插座管线一般是走地面敷设

    2012-07-12 18:14:08 

  • 从配电箱引入地面,走地面到插座向上引0.3米,再向下引出,走地面到下一个插座

    2012-07-12 19:44:18 

  • 在做预算时应该从配电箱向上引,再沿墙水平敷设,有插座处再垂直向下引,需要分线盒。

    2012-07-12 18:41:49 