• 构造柱设置是否按图纸说明其它不管

    设计说明中GZ200*300设置条件,1砖隔墙长度超过5米时在墙的中部及转角处设,2悬墙端部。具体咋设置啊,内墙有部分墙垛小于100的而且附近也无柱是否要设置构造柱啊 另外建施图中又标出了部分GZ,是否就不用再考虑规范或图集了(框架结构7度抗震)

    问题补充:1、不好意思了,我想问的是(1)砖隔墙长度超过5米时在墙的中部及转角处设,如果不是隔墙是否就不用再设置GZ,内墙有小于100的墙垛,说明中说明小于100的墙垛采用素混凝土和墙或柱整体浇筑而这时旁边又没有混凝土墙和柱只有加气块墙是否必定要设置GZ

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    GZ200*300设置条件,1砖隔墙长度超过5米时在墙的中部及转角处设,2悬墙端部。具体就按这个要求设置。内墙有部分墙垛小于100的而且附近也无柱要设置构造柱。 建施图中又标出了部分GZ,如果符合上述规定就不用再考虑规范或图集了。

    2012-07-13 06:16:27 

  • 首先按照图纸中给出的构造柱绘制,然后再根据设计说明中给出的依据补充绘制。 如果墙垛小于100的,是门窗洞口的侧边,就需要布置构造柱

    2012-07-13 07:00:10 

  • 施工标注的构造柱应该按设计设置,没有标注的,应该设计说明进行设置,当1砖隔墙长度超过5米时在墙的中部及转角处设置,悬墙端部设置即可。内墙有部分墙垛小于100的而且附近也无柱不需要设置构造柱,但墙垛小于100的而且与构造柱或混凝土柱、混凝土墙相连时,一般情况应该改为素混凝土墙垛,顶标高至门顶标高即可。

    2012-07-13 08:47:16 

  • GZ200*300设置条件,1砖隔墙长度超过5米时在墙的中部及转角处设,2悬墙端部。具体就按这个要求设置。内墙有部分墙垛小于100的而且附近也无柱要设置构造柱。 建施图中又标出了部分GZ,如果符合上述规定就不用再考虑规范或图集了,一般结构图纸上都会正对构造柱的布置做了说明了的,图纸上有的按照图纸,没有的按照说明布置就可以了

    2012-07-13 08:50:47 

  • 按建施图中标出部分GZ设置,能满足1砖隔墙长度超过5米时在墙的中部及转角处设及2悬墙端部设置就可以。墙垛小于100的不设置。

    2012-07-13 06:11:08 