WTLOVE 2012-07-13 09:21:23 | 湖北省 安装 | 934查看 3回答
关于下沉式卫生间的问题
请教2个问题:1,下沉式卫生间一般下沉多少公分。2,今天收到联系函,里面有一条“2、下沉卫生间排水支管按DN100,长度30CM计算;”,想请问这句话怎么理解,是说从干管出来的横向支管为DN100每个卫生间只预留30cm么?谢谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1,下沉式卫生间一般下沉多少公分。 100-300mm 具体数字看设计图; 2,今天收到联系函,里面有一条“2、下沉卫生间排水支管按DN100,长度30CM计算;”, 是说从干管出来的横向支管为DN100每个卫生间只预留30cm;
2012-07-13 09:24:03
-
这个意思是下沉板,在板面位置预埋管,接上排水管往外排水。
2012-07-13 09:24:12
-
兄弟这是时下流行的同层排水做法,一般是降板300。具体做法问一下安装工程师就一切明白了。
2012-07-13 09:29:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看