• 污水处理厂中的安装部分:污水处理构筑物里面的管的量和构筑物与构筑物之间的管的量要不要分开列清单?

    污水处理厂中的安装部分:污水处理构筑物的管的量和构筑物与构筑物之间的管的量要不要分开列清单?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不用,你看下市政定额,污水管道这一块,预制混凝土管的混凝土基础已经包含在内,但是管道下面的碎石砂垫层要另行计算。

    2012-07-13 11:02:56 

  • 建议你最好还是单独列,虽然清单没有这样的要求和规定,为了方便以后结算或报价方便,最好还是分开