• 电气配线问题

    您好 图纸上这样写到:电梯竖井照明,双控开关机房及底坑设置、距地1.4安装。 电梯井道照明,距井道最高点最低点0.5各设一盏,中间每7米一个。 总高是29.4米 请问这个双控开关是怎样控制灯的呢?管内要配几根线? 我理解的:上面一个开关、下面一个开关,这两个开关都能各自控制竖井内所有的灯,对吗?但是我不清楚它是怎样配线的。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这两个开关都能各自控制竖井内所有的灯,对吗?是的,开关内穿3根线,其中1根开关之间直接连接,

    2012-07-13 11:02:46 

  • 如果没有应急的话就是四根,直接一根管子到底就行了 ,有两根公共线,一

    2012-07-13 11:13:25 

  • 照明和开关还有插座的线都是独立的。

    2012-07-13 11:14:47 

  • 看图,如果有PE线,再加一根PE线。

    竖井内

    2012-07-13 11:58:54 

  • 理解正确。这是一个双控开关控制多盏灯的,其原理图如下。从设计上看,共有2+(29.4-0.5*2)/7-1=5盏灯,按系统图或原理图来看,是三根线。供参考。

    梯井

    2012-07-13 11:26:01 

  • 双控开关,管内要配3根线

    2012-07-13 14:07:42 

  • 将4楼的图拉长,中间放满5个灯,就对了,管内共计3根火线(红线),+1根零线(蓝线),+1根接地线(双色线)。 5楼的开关位置放得不对,所以少了1根线,必须将左边的一个开关移到最上面,就对了。