無極 2012-07-13 15:34:52 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 496查看 1回答
对于有两层地下室剪力墙中间层的非贯通纵筋在然家中如何设置,
None
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳对于有两层地下室剪力墙中间层的非贯通纵筋在然家中如何设置,----------------建议在剪力墙的【其它钢筋】中输入。 长度为1200*2+板厚。如果有不同的板厚不太好直接处理那只能建议你用单构件来补充输入了。
2012-07-13 15:38:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看