27****@qq.com 2012-07-13 16:35:47 | 黑龙江省 其他专业 | 1180查看 5回答
关于穿刺电缆,请高手解答
1.请问从ALZ0-1出来的电缆WDZ-YJ(F)(4*50+1*25)是怎么变成WDZ-YJFE-5*16的要通过DXF2-50/16实现的吗? 2.这两种电缆的电缆头怎样记取?预留长度是多少 3.WDZ-YJ(F)(4*50+1*25)这根电缆的终端是接哪里的? 3在JL7-1前边还有一个和它相连的箱子TL7-1,是什么? 问题有点多,谢谢高手解答
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.从ALZ0-1出来的电缆WDZ-YJ(F)(4*50+1*25)是通过DXF2-50/16变成WDZ-YJFE-5*16的,DXF2-50/16是导线分流器,是T型连接; 2.WDZ-YJ(F)(4*50+1*25)的电缆头计算ALZ0,预留长度是ALZ0的半周长;WDZ-YJFE-5*16每进一个配电箱,计算一个电缆头和预留长度; 3.WDZ-YJ(F)(4*50+1*25)这根电缆的终端你要看系统图,你的截图不完整,一般可以直接至最末端的配电箱; 4、JL7-1前边是一个总控制开关,如果TL7-1是箱子,就是单独安装总控制开关的;
2012-07-14 10:32:14
-
电缆阿门延长米计算长度,计算穿刺电缆头即可
2012-07-13 16:45:00
-
1、是通过DXF2-50/16实现的,它是一种刺线夹,说白了就是电流分配装置。 2、这两个电缆不需要做电缆头 ,WDZ-YJ(F)(4*50+1*25)都不需要剥皮,2个电缆都不需要预留 3、 WDZ-YJ(F)(4*50+1*25)这根电缆的终端是接哪里的? 起始端不就是你的ALZ0-1的WL1回路? 末端看不到 4、截图看不清楚 没法解释
2012-07-13 17:32:09
-
1.请问从ALZ0-1出来的电缆WDZ-YJ(F)(4*50+1*25)是怎么变成WDZ-YJFE-5*16的要通过DXF2-50/16实现的吗? 答:是的 2.这两种电缆的电缆头怎样记取?预留长度是多少 答:中间头一个,终端头一个。 按正常的电缆头记取预留长度。 3.WDZ-YJ(F)(4*50+1*25)这根电缆的终端是接哪里的? 答:最后一个箱不要使用WDZ-YJFE-5*16,直接用WDZ-YJ(F)(4*50+1*25)。 3在JL7-1前边还有一个和它相连的箱子TL7-1,是什么? 答:是分线箱(我理解DXF2-50/16也要放入其中)
2012-07-13 23:19:09
-
支持火云的回答,补充的是需要计算电缆头,但电缆预留就不需要了JL7-1前边应该不是箱子,它是一个总控制开关,虚线只是范围表示
2012-07-14 08:03:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看