• 工程设置中基础底标高问题

    请问工程设置基础底标高是按照筏板基础底标高(-3m)设置,还是按照筏板下的集水井底标高(-4m)设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    现在构件的高度不受层高的限制了,可以按3米设置,其他的修改底标高就可以了

    2012-07-13 16:53:01 

  • 基础底标高应该都有结构施工图啊,都给定了标高的,实际上你说的应该是基础层底标高吗?如果是层高,那么基础层的底标高就是垫层的底标高。集水坑会按照你给定的深度自动下降的。 如果是基础构件的标高,一般都是和筏板底标高一样的。

    2012-07-13 23:32:41 

  • 以伐板底标高设置即可。集水坑的标高可以在属性中修改。

    2012-07-14 09:46:35 