• 相同标号的板里板筋布置的问题

    如图,B16属不属于说明里列出的小跨度板?如果不属于,那左下和左上角空白的B16板筋应该如何布?麻烦大家指教一下了,非常感谢。

    标号

    上层

    问题补充:关键是上层钢筋如何布置

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好: 因为对于“小跨板”没有书面定义,设计认为是就是。所以,你先检查一下,图纸上还有没有B16板了,要是有,查看一下里面有没有配筋信息,要是有配筋信息,那它就不属于“小跨板”,其它B16板就参照它的配筋信息做;如果没有配筋信息,那它就是“小跨板”,就要按说明的相关“小跨板”的要求去做(即板底筋就按说明中的K8布置,板支座的负筋也是按K8布置,它伸入跨内的长度是按短跨的1/4输入;当短跨的长度小于1500时,则拉通布置)。

    2012-07-14 06:16:12 

  • 你的截图不全,再看看图中,是不是还有B16板,其中有钢筋信息。 那就只能按说明中的钢筋信息处理了。 你还是找设计人弄清楚吧。

    2012-07-13 18:03:57 

  • 你图纸上应该还有未在途中绘制钢筋的板配筋,你可以看看,要么把你的CAD发到我的邮箱,一起探讨一下820371526@qq.com

    2012-07-13 18:32:55 

  • 没注明应该就是小跨版了 底筋按A8@180双向布置 面筋是以负筋的形式存在的 直径和间距也是A8@180 长度 按板的净跨1/4计算

    2012-07-13 20:34:54 

  • B6等等板没有标注钢筋的,板底筋就是说明中的K8布置,板支座的负筋也是按K8布置,它的长度是按短跨的1/4输入。当短跨的长度小于1500时,则拉通布置。 “短跨跨度有2.8m呢,还算小跨度板吗?B2、B3、B9算小跨度板还能理解。”那也请问大或小跨度是怎样个量化呢?我的理解是“没有标注”。 “还是谢谢了~”客气了,仅供参考啊。

    2012-07-13 21:05:20 

  • 如图,B16属不属于说明里列出的小跨度板?如果不属于,那左下和左上角空白的B16板筋应该如何布? 回复:根据截图来看,B16板有很多块,设计人为了加快绘图速度,采用只绘一块板钢筋做法,B16板的配筋,图中肯定有一块板的配筋,你查一查。板厚也不同。

    2012-07-14 06:33:29 

  • 有筏板区域跨筋。

    2012-07-14 07:50:44 

  • 截图只显示半个单价元图示,是否另外半个单元有显示B16板的厚度及配筋,在仔细查看一下,如果确实没有的话应该咨询工程设计人员解决。尤其是施工不能猜测着干。

    2012-07-14 08:50:19 

  • 图集没有小跨板词之说,你看看有没有其它B16板有配筋的,如果没有就参照说明中未注明板设置

    2012-07-14 08:41:06 

  • 赞同五楼的说法。每边都布置负筋。负筋长度是否相同根据板的短跨长度

    2012-07-14 10:17:25 

  • 如果截图未遗漏,则B16板就是未注明钢筋的小跨度板。底筋为K8(C8@180)双向布置,面筋即支座筋为K8(C8@180)四边布置,其长度为短跨的1/4;如果短跨长度小于1500mm时,面筋则拉通布置,即钢筋为双层双向布置。

    2012-07-14 11:19:08 

  • 现在的设计图纸都是这样 按说明第三点布置就可以了 底筋双向K8这个没疑问的 支座筋也是按K8(伸入板内的长度就按B16短跨的1/4) 至于那两个B16共用的那根梁那里的负筋(支座筋)就是K8长度按两个B16各自短跨的长度了 不过有个问题就是他们的长度是否包括中间梁的宽度(看下总说明了、顺便看下那个单边标注负筋的长度是指钢筋总长还是指梁内侧的长度、不包括锚固)

    2012-07-14 15:24:19 