• 地下室纯在高低差,后浇带设置问题

    看图,红色的底板和顶板均有后浇带,软件里也有显示,但是黑色那根为什么只有底板和墙体的?顶板的不见了,怎么设置才能有

    板标高

    问题补充:我把墙体和伐板标高调整后,发现后浇带位置也自动调整好了,顶板是后来画的,就没有看到后浇带了,奇怪的是我另一半地下室顶板也是后面画的,为什么那边就有,这边就没有呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个是你的梁高超过你的层高了 软件算后浇带 后浇带是没有标高的 只会默认依附到这一层层高里面的所有混凝土构件 你这种情况 就调整下层高了

    2012-07-13 22:14:26 