大漠飞鹰 2012-07-14 13:40:19 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2036查看 3回答
集中标注2c16贯通筋
我这里的简支梁集中标注是这样注写的JZL10,8跨)300x450;a8@200(2) ;2c16;这样应该是2c16是贯通筋对不对,但在梁原位标注是两边支座处注写都是4c25,你说这2根C16是属于架立筋呢,还是属于贯通筋注写的有点不明确;还是4c25支座筋伸出1/3跟2c16搭接或焊接,这样表示也是属于通常筋吗? 我这里图片不知道这么能上传,图片也没有上传了。 在这个问题上我们在图纸会审的时候已经提出来的【结施30,图纸表法集中表示,上皮2c16是否为非贯通筋配置,且在支座延伸长度取值同框架梁做法;】 【下面设计回答是;上皮2c16为构造贯通钢筋,做法见03G101-1图集。】 请在线的朋友们和专家们给我一个详细的解说,先谢谢了!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
楼上回答正确
2012-07-14 13:59:54
-
你好:我这里的简支梁集中标注是这样注写的JZL10,应该是井字梁。 2C16是贯通筋,但是当支座负筋的总数里没有2C16这个信息时,此跨跨中属于架力筋。2C16与支座负筋搭接每侧150。 设计说的构造筋与我截图里的一样,构造筋与架力筋在这里是一回事。
2012-07-14 13:48:30
-
2C16应该是上部非贯通筋,在梁属性上部通长筋输入,2C16与原位标注支座附加筋搭接Lae即可
2012-07-14 14:36:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看