• 上部工程设计说明剪力墙抗震三级、主体框架应是多少级

    上部工程设计说明剪力墙抗震三级、主体框架无说明、应是多少级,同时主体框架包括那些构件?构造柱是否为抗震构件?

    构造柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.在软件中设防烈度和檐高影响着抗震等级,只要输入设防烈度和檐高抗震等级就会随之变化; 2.主题结构包括柱梁板、楼梯; 3.在《高规》和《抗规》中,圈梁、构造柱被称为抗震构造措施,但也不能说不可以有按非抗震设计的情况(如设防烈度为小于等于6度且无需抗震的条件下,墙长超过层高两倍时,设计要求设置构造柱),是否抗震应由设计者明确 另外注意:规范对砖混结构只有抗震构造措施(圈梁和构造柱)的要求(也就是说对圈梁和构造柱只有是否抗震的规定),而没有抗震等级的规定。

    2012-07-17 14:39:01 

  • 你可以问问设计 应该是相同的抗震等级呀

    2012-07-14 15:44:49 

  • 上部工程设计说明剪力墙抗震三级、主体框架无说明、应是多少级, 应该是三级,最好问设计人。 同时主体框架包括那些构件? 框架柱、框架梁、板。 构造柱是否为抗震构件? 在框架结构中应该不属于抗震构件。 (供参考)

    2012-07-14 18:42:19 