• 止水带位置问题

    老师您好,水池底板中部位置有加强带,两侧水平布置有橡胶止水带,包括池壁中间位 置也有,我就想问下图纸规定底板和池壁在浇筑砼必须一次浇筑完,那还要止水带干什 呢?止水带不是分段浇筑砼时才有吗? 另外还有图纸规定用橡胶的,可我们实际施工用 的是钢板止水带,是因为价格的原因吗?这两种哪一个止水效果好点呢? 谢谢!!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    需要说明一点,只要是一次性浇筑的,就不需要止水带了。止水带是为解决施工缝处的防渗漏而设置的,一次浇筑完成,就没有安置止水带的必要,也不能在浇筑中安置止水带。 所以,你所说的一次浇筑完成而设置止水带的可能是不存在的。 那一种都行,各有利弊。 图纸中规定用橡胶的,就必须用橡胶的,私自改用材质是违背设计意图的,必须经过设计同意认可后才合法。否则出问题需要负责人的!

    2012-07-15 13:59:51 

  • 如果图纸没有变形缝,一次浇筑砼是没有必要放止水带。如果药房的话,橡胶止水要过会更佳。

    2012-07-15 11:14:09 