无为人 2012-07-15 22:55:23 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 444查看 4回答
阶式六桩台单边加强筋
图纸上标出的单边加强筋是1c22,在软件中怎么输入,为什么输入是1c22@50,后面加了@50,单边加强不就是一边一根吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是软件的设置,怎么都是一根你就输入间距好了
2012-07-16 08:32:19
-
同意楼上的说法
2012-07-16 07:09:58
-
在属性的其它钢筋中输入,单边它是可以设置多根钢筋和间距的。
2012-07-15 23:33:12
-
在属性里面的承台加强钢筋里面输入 为什么要加@50 是这样的 承台的加强钢筋可能不止有一根 而承台加强钢筋算的时候必须按承台的尺寸渐渐的变长或者变短 而这个长短的尺寸要根据加强钢筋排布的间距来计算 所以软件在输入加强钢筋的时候 默认需要输入加强钢筋的间距的
2012-07-15 23:42:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看