• 安装工程主体完工后电气就只有预埋管吗

    我指的是主体起来后,配合主体工程的安装工程需要算哪些东西
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    安装工程的电气专业工程在配合土建主体结构以及二次砌体结构施工周期中的专业工作内容的工程量应该有:管道预埋暗配安装,接线盒、开关底盒、插座底盒、灯具接线盒的暗配预埋,电缆保护管的预埋安装,建筑物圈梁均压环的连接焊接,利用建筑物柱钢筋的引下线焊接连通,利用建筑物基础钢筋作为接地体的焊接连接以及室内其他设计接地线连接的暗敷设部分的镀锌扁钢和接地连接预埋件等。 不能计算工程量套项,但是必须配合预留的有:预留暗装配电箱的洞口,桥架穿越墙体的孔洞预留等。

    2012-07-16 11:17:20 

  • 主体起来后,配合主体工程的安装工程需要算哪些东西 预埋管、预埋箱盒、均压带、防雷接地、

    2012-07-16 16:48:12 

  • 安装工程主体完工后电气有预埋管、预埋开关插座底盒,接线盒;预埋套管等。 配电箱位置也是留洞,后期安装。

    2012-07-16 08:48:13 

  • 需要计算预埋管道、开关盒、接线盒、配电箱预埋了要计算安装费,如果是成套配电箱只计算一次,

    2012-07-16 09:32:35 

  • 也就是配合土建做好二次预埋,及安装工作。包括桥架安装,电缆敷设、线管穿线,灯具安装,配电箱安装,水泵安装等等

    2012-07-16 09:17:48 

  • 你是要月计价么,基本就是预埋管、盒、套管这些

    2012-07-16 08:55:53 

  • 配合土建的进度,预埋管道、开关盒、接线盒、预留洞等

    2012-07-16 08:58:06 

  • 楼上都没有回答具体,除电线、电缆导管敷设(含暗装接线箱盒)工程量外还有接地装置安装、避雷引下线敷设、等电位连接、均压环敷设、给排水套管预埋等分项工程