• 连梁钢筋计算问题

    软件连梁钢筋的计算感觉不对啊,1.连梁与墙的暗柱相连如果不布置到暗柱外端与剪力墙相连,上下纵筋不够直锚的情况下就会在暗柱外端弯锚,2.连梁侧面纵筋计算公式描述净长+支座宽-保护层+弯折+伸入相邻构件长度,伸入相邻构件长度是什么意思,当和没有墙的暗柱相连时,侧面纵筋计算为净长-保护层+设定弯折-保护层+设定弯折,侧面纵筋不应当伸入连梁中锚固么,是软件错误还是其他 请高手解答
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 侧面纵筋不应当伸入连梁中锚固么,有的做法是墙水平筋拉通做,那就没有这种情况

    2012-07-16 16:36:34 

  • 新手学习了。

    2012-07-18 19:14:35 