• 关于柱子钢筋的问题

    描述我也是、描述不出来了。。看图吧,,我就是想问这个柱子计算后钢筋怎么深入到下一层去 了,这个事我没事设置好吗。。。这个是0.00以下的柱子。。。0.00上的没有这种情况。。。该怎么设置

    看图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是正常的,因为我们设置了基础层,但是基础层的柱子只计算基础范围内的两根或者三根箍筋,那么其他的箍筋就如你看到的,在首层显示,所以当你查看首层柱子的钢筋三维时,显示的就是到基础顶的箍筋根数

    2012-07-16 13:43:43 

  • 基础顶至0.00的钢筋,按默认的就好.