• 送配电装置调试子目定额中是如何应用的。

    在电气系统调试定额中有一项送配电装置系统调试子目。想知道在套用时应该如何使用?比如在电气系统中的一个配电柜分支很多主层配电箱,由每层的主配电箱分支很多分配电箱。那送配电装置系统调试子目如何套用? 1.每套一个配电箱安装子目就套一个送配电装置系统调试子目; 2.全部配电箱安装子目套完,只套用一个送配电装置系统调试子目。 请各位高手指教

    问题补充:在送配电装置系统调试子目中包含电缆试验的费用,但该电缆试验的费用是否包含施工单位在现场在电缆安装前,出厂合格的电缆进行的检测等发生的费用?如不包含,这部分费用如何给付,按什么标准进行给付。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.高、低压配电柜,落地式配电箱(柜),事故照明箱,每一台算一个送配电系统调试。 2.互为备用的双电源切换箱,算二个送配电系统调试。 3.控制柜、控制箱、照明箱、动力箱不计算送配电系统调试。

    2012-07-16 14:05:38 

  • 在电气系统调试定额中有一项送配电装置系统调试子目。想知道在套用时应该如何使用?比如在电气系统中的一个配电柜分支很多主层配电箱,由每层的主配电箱分支很多分配电箱。那送配电装置系统调试子目如何套用? 1.全部配电箱安装子目套完,配电室内落地开关柜,带有隔离开关的,有一面柜子算一个系统。

    2012-07-16 11:01:54 

  • 定额皆按一个系统一侧配一台断路器考虑。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。如果分配电箱内只有刀开关、熔断器及空气开关等不含调试元件的供电回路,则不作为调试系统计算。只套用一个送配电装置系统调试子目

    2012-07-16 16:09:33 

  • 看有几个进户点,就有几个送配电系统调试。

    2012-07-16 13:43:36 

  • 1、一台高压开关柜计算一个10KV系统调试 2、一台低压配电柜计算一个1KV系统调试 3、由低压配电室引出的照明、动力回路计算一个系统(回路上要有调试元件才算一个回路) 4、一般住宅楼照明,总配电箱有电流互感器及调试元件算一个低压送配电系统调试。

    2012-07-16 15:27:57 

  • 1.落地配电柜,算一个送配电调试。 2.带备用电源的户头箱,算一次备用电源自投装置试验。 3.事故照明切换箱,算一次事故照明切换装置试验。 4.一般配电箱是不算送配电调试的。

    2012-07-17 15:32:53 