永久 2012-07-16 21:30:14 | 山东省 云翻样 | 467查看 3回答
你好!!请教个问题,谢谢!!1
KZ-2 500-650 4C25 C10@100/200 (C12@100) KZ2中(C12@100) 图纸中说明为:括号内箍筋为节点核心区箍筋, 节点核心区在什么位置,是双肢箍还是芯柱内箍筋,软件中怎么输入正确,(我输入后能计算,但不显示在什么位置)麻烦您帮忙告知下。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
(C12@100) 表示框架柱和框架梁交接的地方(即梁高范围)
2012-07-17 18:44:58
-
括号内箍筋为节点核芯区箍筋,11图集说明见图 节点核芯区;即框架梁柱相交之处、梁与梁相交之处统称为框架核心区。http://www.fwxgx.com/gim_q_detail.exml?__QuestionID=721758
2012-07-17 09:05:15
-
KZ2中(C12@100) 图纸中说明为:括号内箍筋为节点核心区箍筋, 节点核心区在在上下层柱柱纵筋搭接部位位置,与柱同肢。
2012-07-17 08:34:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看