jane8love8me 2012-07-17 09:48:13 | 广东省 土建 | 5210查看 1回答
你好,板布置了双层双向钢筋后,还需要布置负筋吗,还要我遇到的图纸有一种情况就是图纸说明120厚的板布
你好,板布置了双层双向钢筋后,还需要布置负筋吗,还要我遇到的图纸有一种情况就是图纸说明120厚的板布置双层双向A8@150的钢筋,但是在图纸中该板标注只有底筋,四周是布置负筋,这如何做呢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、在布置双层双向受力筋的情况下,一般不需要再单独布置负筋。 2、我的理解是:说明可理解为集中标注,实际该板标注只有底筋、四周有负筋可理解为原位标注,施工时原位标注取值优先,所以按实际标注进行计算钢筋更合适。
2012-07-17 10:27:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看