钢筋抽样搭接问题
我是吉林省的,我画钢筋抽样时,我把原默认连接方式(有直镙纹连接和套筒挤压),除柱改成电渣压力焊以外全部改成搭接方式后,钢筋变少了, 请问是什么原因啊, 我认为全部改成搭接以后钢筋应该变多啊, 原默认连接方式钢筋总量是240吨,改搭接以后变成220吨,请高手赐教
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果是绑扎的 钢筋多 如果是电渣或者直螺纹的钢筋少 接头多 具体要看结构说明的具体设计 应该是绑扎多啊 接头的少啊 再看看设置
2012-07-17 10:49:58