Chow 2012-07-17 11:17:34 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1543查看 2回答
求助,异形柱的截面编辑钢筋图问题。。
我想请问一下,我在新建异形柱的时候(存在特殊箍筋,顺便问一下,是不是存在特殊箍筋就得新建异形柱呢??),我输入好轴网后,软件进入我新建的那个柱的信息界面,就在这时,软件自动出现的全部纵筋是16B22,而我实际是6B18+2B16。但是我看见软件的16B22出现的截面编辑钢筋图,和我图纸上是一样的,就是如下图,我只要布置箍筋就可以了。。但是我布置好箍筋后,把截面编辑设为否,把全部纵筋该做6B18+2B16,他的钢筋图就不一样了。我不知道是不是不用改那个全部纵筋??下面的图就是我想画的图。。还有,我想请问一下,那个异形柱的截面编辑那个图怎么编辑?能不能请哪位高手详细解说下?谢谢了
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
也不是特殊箍筋就必须用异形柱定义,参数构件以外的才需要用异形柱定义。钢筋设计要求输入6B18+2B16。对你所述的问题要全面解释还真难,因为柱的定义有不同情况有不同的方法,只能是有针对性的解释才有可能。 “参数构件以外的才需要用异形柱定义??什么是参数构件以外的??能不能尽可能地对我的问题讲解一下呢? 我真的很糊涂。麻烦你了”在新建下拉时就可以看到“新建参数构件”。
2012-07-17 11:24:02
-
关于参数化柱和异性柱最好在属性中选择(否),自己输入全部纵向钢筋,在其它箍筋框内编辑箍筋和拉筋简单方便,而且还快。 箍筋编辑按图纸尺寸减去保护层就行,有小内箍筋和拉筋的可以按纵向钢筋的跟数均分几等份编辑
2012-07-17 15:53:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看