    我从网站上查到YJV22系列的电缆是铠装电缆,可以直埋敷设,需要挖电缆沟, 但我这图纸上标示的是YJV22-4*50+1*25RC80-FC-700,又怎么套定额合适,请详细具体说下,谢谢了

    问题补充:电缆穿80的管子埋地,还需要挖电缆沟?具体套哪个定额?河北的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    YJV22-4*50+1*25为直埋铠装电缆,电缆过路保护管为80,直埋深度700mm,套用定额为电缆敷设、过路保护管镀锌钢管DN80敷设、电缆沟土石方、铺砂盖砖。

    2012-07-18 10:44:38 

  • 需要套电缆沟挖填土、铺砂盖砖、电缆保护管(小于150钢管相见说明),电缆敷设,电缆头对应定额子目

    2012-07-18 15:33:46 

  • 是否需要挖电缆沟,应该是设计要求。