a.****@163.com 2012-07-17 17:30:06 | 辽宁省 安装算量GQI | 931查看 5回答
关于组合管道的实际应用问题?
在实际操作过程中,需要用多组组合管道来绘图,在做完第一个组合管道后,选择设置好起点等等之后,检查线路之后都没有问题,但在设置第二组组合管道之后,由于两组组合管道相互间有交叉的地方,这时就会出现之前设置好的线路虽然起点没变,但中间线路就变成七拐八拐的,所以想问,从配管到起点间的线路能不能自己修改,湖综合有什么更好的办法???
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
水平管在交叉的地方把管道打断,修改标高。立管用扣立管把管道的位置进行修改。这样就不交叉了。
2012-07-17 17:46:56
-
可以画一根组合管道来处理即可
2012-07-17 19:20:04
-
回复:实际操作中,一般从一个电源出来的不会使用多组组合管道,组合管道就是解决多根管道的问题,用多组组合管道不又不回去了嘛。 如果真的使用多组组合管道,建议建立组合管道构件时区分一下标高,总的工程量不受影响,又不会产生交叉。 软件是工具,利用软件结合自己的技巧解决自己的问题就是成功的。祝你成功!!
2012-07-17 19:10:52
-
你查看回路工程量看看
2012-07-17 20:42:08
-
1,你操作上有错误:所谓组合管道是指一根线条代表多根管道,那就是说一根线条代表一根管道的,不能识别成组合管道。 2,如果操作正确,就不会出现你截图出现的情况。之所以出现你这种情况,是因为你把与配电箱连接的管不管是一根管,还是几根管,都识别成组合管道。识别错了,才会出现有交叉闭合的现象。 3,每一根组合管道,识别正确的话,都是一个“T"字型。
2012-07-17 21:24:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看