• 关于组合管道的实际应用问题?

    在实际操作过程中,需要用多组组合管道来绘图,在做完第一个组合管道后,选择设置好起点等等之后,检查线路之后都没有问题,但在设置第二组组合管道之后,由于两组组合管道相互间有交叉的地方,这时就会出现之前设置好的线路虽然起点没变,但中间线路就变成七拐八拐的,所以想问,从配管到起点间的线路能不能自己修改,湖综合有什么更好的办法???

    配管

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 水平管在交叉的地方把管道打断,修改标高。立管用扣立管把管道的位置进行修改。这样就不交叉了。

    2012-07-17 17:46:56 

  • 可以画一根组合管道来处理即可

    2012-07-17 19:20:04 

  • 回复:实际操作中,一般从一个电源出来的不会使用多组组合管道,组合管道就是解决多根管道的问题,用多组组合管道不又不回去了嘛。 如果真的使用多组组合管道,建议建立组合管道构件时区分一下标高,总的工程量不受影响,又不会产生交叉。 软件是工具,利用软件结合自己的技巧解决自己的问题就是成功的。祝你成功!!

    2012-07-17 19:10:52 

  • 你查看回路工程量看看

    2012-07-17 20:42:08 

  • 1,你操作上有错误:所谓组合管道是指一根线条代表多根管道,那就是说一根线条代表一根管道的,不能识别成组合管道。 2,如果操作正确,就不会出现你截图出现的情况。之所以出现你这种情况,是因为你把与配电箱连接的管不管是一根管,还是几根管,都识别成组合管道。识别错了,才会出现有交叉闭合的现象。 3,每一根组合管道,识别正确的话,都是一个“T"字型。

    绘图

    2012-07-17 21:24:13 

其他类似问题 查看更多