    问题1: 由模块至受控设备是否需要增加金属软管(图纸描述设备附近安装)?若有此部分软管由谁做? 问题2:若每层设有消防端子箱,消防电话线(ZRRVS2*1.5)是否一对一到消防端子箱?到中控制又如何走线? 问题3:带电话插孔的手报按钮线是否一对一到消防端子箱? 问题4:消防电中什么情况下设置金属软管?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    问题1: 由模块至受控设备是否需要增加金属软管(图纸描述设备附近安装)?若有此部分软管由谁做?由模块至受控设备一般需要增加金属软管,比如说模块接到风阀。如果是接到控制箱也可以用钢管将模块的接线盒与控制箱连通;也可以直接将模块固定控制箱里。此部分的软管或钢管由消防电施工单位做。 问题2:若每层设有消防端子箱,消防电话线(ZRRVS2*1.5)是否一对一到消防端子箱?到中控制又如何走线?消防电话线不一定要一对一接到端子箱里,消防电话一般是二总线或四总线,配管穿线时,你只要把所有的电话连通,并联接线就行。 问题3:带电话插孔的手报按钮线是否一对一到消防端子箱?带电话插孔的手报按钮线不用一对一到消防端子箱,手报按钮中的插孔线是二总线,你只要将所有插孔电话线连通并联接线就行,但是报警线要按报警回路接线。比如一至三一个回路,四至六层一个回路。你可以将一至三层的手报全部连通。四至六层的连通。 问题4:消防电中什么情况下设置金属软管?模块与被控设备之间的接线要设置金属软管。如果有吊顶,那么吊顶里的接线盒到报警探头、广播等均要设置金属软管。