zjc399 2012-07-18 11:30:36 | 广东省 安装 | 1862查看 4回答
室内排水吊管吊架是否独立计取
室内排水管吊管,按照定额规定。一般立管是不计取的,而吊管特别遇到悬吊高度高,那吊架用的金属角钢等是很多的,怎么计取呢?吊架间距塑料排水管一般是按相应管径的10倍,而钢管一般有安装间距,但采取何类的钢架,比如用等边角钢规格要怎么考虑?请高手解答。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果是塑料排水管的话不计取支架,当是大于DN32的钢管时,要计取管道支架,还要给支架刷油漆,一般是3米一个支架,根据梁的高度确定支架的重量,支架个数*重量就出来了
2012-07-18 15:49:06
-
定额中已经考虑,不单独计算支架费用
2012-07-18 12:07:48
-
定额解释说明: PVC-U给水塑料管(粘接)、铝塑复合管安装项目中,已综合了钢塑转换接头和铝塑管管件的安装费,但未包括其本身价值。钢塑转换接头、铝塑复合管管件应按设计图纸用量并计取1%的损耗率计算。 工作所含内容说明:预留管洞,场内搬运、检查及清扫管材,修洞堵洞,切管,接口,管道及管件安装,闭水试验。综上所诉支吊架还是应该要的,具体的间距和规格可参考施工验收规范。
2012-07-18 15:57:21
-
定额中综合考虑了排水管的塑料支架,而角铁等支架根据实际要单独计算费用。塑料排水管水平管DN50、DN75、DN100、DN150的支架间距分别为0.5、0.75、1.1、1.3、1.6;立管DN50、DN75、DN100、DN150的支架间距分别为1.2、1.5、2.0、2.0,根据间距确定支架个数,根据实际每个支架的重量乘以支架的个数,得出支架的工程量。
2012-07-18 16:06:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看