yuanye771 2012-07-18 15:13:55 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 416查看 5回答
钢筋2009计算节点原位标注钢筋时错误!
框架梁集中标注2根20,原位标注计算结果:上部(角2根20+中间20根20+中间1根22),而不是(角2根20+中间3根22),对于这种标注的钢筋布置有没有规范标准的?问题补充:软件计算结果为:上部(角2根20+中间2根20+1根22),下部(2根22),而实际施工时:上部(角2根20+中间3根22),下部(2根20),两种情况钢筋量是不同的,哪一种正确?图集有说明吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳查了图集03和11,没有此方面的具体说明,以及钢筋排列布置规范中均没有。但从梁弯矩图来理解,结合先角筋书写的规定,4B20+3B22 5/2,上部排除2跟2B20的角筋,剩下2B20和3B22,从配筋来看,此梁收到的弯矩必须布置两排钢筋,正常的情况是上部满足受力要求,就一排,受力不够或一排排列不下才两排,所以,上部应该是3B22,第二排是2B20,这样排列。仅供参考。
2012-07-19 08:48:42
-
框架梁集中标注2根20,原位标注计算结果:上部(角2根20+中间20根20+中间1根22),而不是(角2根20+中间3根22),对于这种标注的钢筋布置是有规范标准的,那就是平法标注规范。
2012-07-18 15:23:44
-
中间不还是3根吗
2012-07-18 15:22:47
-
不明白什么意思,不过你看看101图集应该就懂了吧
2012-07-18 15:43:47
-
就按图纸“4B20+3B22 5/2”输入就对了,计算结果和和施工的一样。上排 角2根20+中间3根22,下排2根20
2012-07-19 09:05:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看