• 轴线距梁左边线问题

    钢筋算量中,一框架梁,共两跨,截面尺寸250*400,输入轴线距梁左边线距离时,其中一跨需要输入为“0”,另外一跨需要输入“-125”才能与图纸相符,可是此项又不允许输入负值,这种情况应该怎么处理?是否可以通过把梁打断来实现?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不能打断,这会影响计算结果的,变截面梁处是有钢筋弯折的,一旦打断单独计算,就会漏算或错算。。这种情况第一先可以打断,然后分别绘制梁(-125的梁可以通过偏移构建实现),最后合并;还有种就是如果不能合并的时候,你可以把通过梁的中轴线画一条辅助轴线(偏移-125),然后画梁,前者就变成距左边线125,后者则为0,这样变通一下处理这个问题。。。

    2012-07-18 17:32:13 

  • 可以打断,然后偏移梁构件即可

    2012-07-18 17:11:33 

  • 是不是要达到如图的效果,是的话就只有打断,然后进行对齐,或者一段向右移动125mm、一段向左移动125mm。

    负值

    2012-07-18 17:24:30 