• 图纸说明构造柱的布置看不懂ing

    这是个工业厂房,厂房每两个轴线距离是6米,轴线上有外购的那种工业柱子,贴着墙里皮,两个轴线中间是4米2的窗户,窗高3米9,墙是240的墙,墙高5米1,布置了150米左右,图纸说明:当现浇框架填充墙墙长大于8米或层高2倍时,设置构造柱,间距4米,切要避开窗洞口,砖墙端头设置构造柱,通窗下砌体构造柱间距不大于2.5米。我想问的是,这个150米的墙没6米都有一个外购的那种工业柱子贴着内墙皮,像这种情况,需不需要布置构造柱,要怎么布置啊,我理解不了图纸说明最后一句的意思,高手帮忙啊。。。。。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 支持楼上的 学习下

    2012-07-20 11:41:50 

  • 工业厂房,墙内皮有钢柱,可以不再另设构造柱;设计说明是指框架填充墙,适用于任何工程。

    2012-07-18 22:02:09 

  • 1、填充墙大于8米是指单墙净长,即两柱间的墙,而你上述柱轴距6米,不设构造柱。2、通窗是指窗两端没有墙体,即两柱间直接是窗,窗台下的墙设置构造柱不于2.5米,你这种窗不属于通窗,但规范要求门窗洞口大于1米5要设置构造柱,你要详细看看图纸,按哪个图集规范施工。 你说的那种是预制柱安装到杯形基础里,且柱子边与墙内边平齐,即墙未被柱打断(如下图),是这样吗,如是这样就要按设计要求设置构造柱。

    柱间

    2012-07-19 15:01:31 

  • 外购的那种工业柱子如果没有和砖墙连成一体的话构造柱还是要加的。如果说两个框架柱之间的墙大于8米、就要在中间加一个构造柱。如果说两个框架柱之间的墙大于8米、上部是通窗、下面有窗台墙,就要在中间每2.5米加一个构造柱。

    2012-07-19 15:01:43 

  • 您说的那道墙间隔6米有框架柱,不要设构造柱了。

    2012-07-19 16:00:11 

  • 看你上面的说明,墙就属于框架间的填充墙,构造柱按设计说明上做,就是你说的部位不需要设置构造柱,但在断头墙部位(墙的端头)没有钢柱或其他柱子的话需要在两端设构造柱也就是设计说明里(砖墙端头设置构造柱)的意思,你就看一下图纸这150m上的墙两端有没有柱子,有就不需要设置构造柱,没有就需要在两端设两根就行了

    2012-07-19 16:59:47 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题