aqq 2012-07-19 00:06:06 | 山东省 土建 | 756查看 2回答
昨天谢谢你帮我解答脚手架问题,还有个问题请继续解答下
在计量与造价的课本上的例题,有个高层,下面底面积大的裙房7层,上面底面积小点的塔楼25层,塔楼上面有一个砌筑的水箱间(2层)。3部分有一公共高墙从裙房后墙到水箱间后墙。 (山东定额解答) 塔楼高度80米(裙房顶部到塔楼女儿墙高度) 塔楼总高度100米(室外地坪至塔楼女儿墙高度) 塔楼脚手架套定额的问题。 如果塔楼和裙房分开计算,公共墙中塔楼那部分80米的墙,工程量计算应该按照高度80计算,套定额应该是按照100米套定额吗? 课本上在计算塔楼其他3面墙的时候,工程量高度是按照80米计算的,但是套定额都是按照100米的高度套的定额。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果塔楼和裙房分开计算,公共墙中塔楼那部分80米的墙,工程量计算应该按照高度80计算,套定额应该是按照100米套定额。 课本上在计算塔楼其他3面墙的时候,工程量高度是按照80米计算的,但是套定额都是按照100米的高度套的定额。---应该改为按80米套定额。
2012-07-19 06:15:16
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看