• 安装定额中的接地和避雷装置定额套哪些??????

    接地装置清单 项目特征 1、室外接地母线40*4镀锌扁钢7米, 2、地梁对角主筋通长焊接89米, 3、连接板100*100*6mm共4块 4、柱梁主筋对焊接6处, 5、配电箱接地板2块。 避雷装置清单 项目特征 1、屋顶暗装防雷带(Φ12mm镀锌圆钢)195米 2、屋顶太阳能明装防雷带(Φ12mm镀锌圆钢)40米 3、屋面圈梁水平钢筋通长焊接成均压环100米 上述的两个清单。请问下该套哪些定额??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    接地装置清单 项目特征 1、室外接地母线40*4镀锌扁钢7米,030209001 2、地梁对角主筋通长焊接89米,030209002 3、连接板100*100*6mm共4块 030209002 4、柱梁主筋对焊接6处,030209002 5、配电箱接地板2块。030209001 避雷装置清单 项目特征 1、屋顶暗装防雷带(Φ12mm镀锌圆钢)195米 030209002 2、屋顶太阳能明装防雷带(Φ12mm镀锌圆钢)40米030209002 3、屋面圈梁水平钢筋通长焊接成均压环100米 030209002

    2012-07-25 18:12:18 

  • 防雷接地在电气中有相应子目,套上就可以了。

    2012-07-20 09:10:21 