• YJV22-4*35 2SC70FC

    YJV22-4*35 2SC70FC中2SC是什么意思?还有设计说明里没有室外配电箱至一层总配电箱的距离,应按多少算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    YJV22-4*35 2SC70FC中2SC是什么意思? 按两根焊接钢管考虑,应该是预留一根 还有设计说明里没有室外配电箱至一层总配电箱的距离,应按多少算 你可以将编制说明写上计算至室外1.5米

    2012-07-19 09:38:40 

  • YJV22-4*35 2SC70FC中2SC是交联电缆铠装4芯35平方毫米的;2SC,表示2根钢管;设计说明里没有室外配电箱至一层总配电箱的距离,从平面图上量出来。

    2012-07-19 09:46:54 

  • YJV22-4*35 2SC70FC中2SC是需要穿2根钢管的意思。

    2012-07-19 10:18:40 

  • 1、YJV22-4*35 2SC70 FC是交联聚乙烯铜芯铠装绝缘电力电缆,规格是4芯35mm2截面的。电缆在DN70的钢管内敷设,2SC70是表示配2根DN70的钢管,但一根电缆只穿一根管,还有一根70钢管是预埋预留的意思。 2、 预埋钢管按照设计图纸到室内标示的位置,室外则是出外墙皮1.5m。如果散水或者踏步台阶超过1.5m及以上时,则是伸出散水或者台阶踏步外边缘100~150mm进行计算。 3、电缆的工程量计算中是不再本体建筑物电气工程中计算的,应该是在供配电所(室)的专业供电设计图纸工程内容中进行计算。

    2012-07-19 10:03:05 

  • JV22-4*35 2SC70FC中2SC是什二根钢管意思,设计说明里没有室外配电箱至一层总配电箱的距离,查看外网图。

    2012-07-19 10:35:02 

  • 1、YJV22-4*35 2SC70 FC是交联聚乙烯铜芯铠装绝缘电力电缆,规格是4芯35mm2截面的。电缆在DN70的钢管内敷设,2SC70是表示配2根DN70的钢管 2 室外配电箱至一层总配电箱的距离,从平面图上按比例量取按延长米计算.

    2012-07-19 16:26:02 

  • 铠装电缆,穿2根70的焊接钢管

    2012-07-19 16:55:29 

  • 2sc表示2根镀锌70钢管钢管

    2022-05-21 21:00:32 