• 电缆桥架间距问题 求解

    在一个排架结构厂房内,供电采用电缆桥架380v 桥架与墙面和屋顶的间距要求是多少?桥架和桥架的间距规范要求多少?有无具体规范要求?出自哪本规范? 如果有是哪本规范,我找了半天只找到桥架和各种管道的间距要求,未找到以上问题的答案,望解惑,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    桥架与桥架间距不低于0.6米,与天棚不低于0.3米

    2012-07-19 11:03:39 

  • 已采纳
    按电缆桥架规范施工

    2012-07-19 22:24:36 

  • 已采纳
    电力工程电缆设计规范(附条文说明) GB 502l7-1994 质量规范 GB50168—92《电气装置安装工程电缆线...

    2012-07-19 12:16:15 

  • 已采纳
    在一个排架结构厂房内,供电采用电缆桥架380v 桥架与墙面和屋顶的间距要求是多少?桥架和桥架的间距规范要求多少?有无具体规范要求?出自哪本规范?没有具体要求。可以按质量规范 GB50168—92

    2012-07-19 15:23:14 

  • 已采纳
    1、设计有规定的,按设计,设计无规定,参看《04D701-3 电缆桥架安装》第6页表3; 2、层间距离是同一层桥架垂直间距,桥架水平间距可以参照层间距离; 3、与墙面没有要求,桥架可以直接安装在墙上;