95****@qq.com 2012-07-19 18:41:21 | 河南省 云翻样 | 1141查看 3回答
钢筋算量屋面斜板与平板问题
工程描述: 该工程屋面部分南侧为平屋面,北侧为坡屋面,坡屋面部分出墙体600mm,但是画好图以后,坡屋面所出600mm部分下部,平屋面没有了,该如何解决? 请教大家,谢谢了!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你在画斜层时,把平屋面部分和斜屋面部分别画,画好后再把斜板部分用三点定义斜板功能来处理成斜板。
2012-07-19 19:07:24
-
检查一下是否布置有板洞,不同板块在同布置时,是对另外块板覆盖布置时,也存在为种情况。 “关键是需要斜板部分向平板方向部分偏移420,先画平板的话,更本就不能偏移,先画斜板,平板部分就成窟窿了”你这种布置板的方法,就会造成窟窿,板存在不同标高的重叠时,有的板就要在“分层”中布置。 “对不起,我是新学的,窟窿哪个问题解决了,还有一个问题:坡屋面部分下部墙体,在18m高处有封闭圈梁,在斜板与墙体交接部位也有圈梁,这样的话,总有一个圈梁画不出来,能帮我解决一下吗?谢谢了!”也同样是在分层中布置,布置之间先设置好标高。
2012-07-19 20:15:21
-
你可以再分层中进行绘制,再分层中绘制圈梁及现浇板, 建议如下:平板和水平圈梁绘制在分层中的0层,斜板和斜圈梁绘制在分层中的1层
2012-07-20 17:47:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看