• 剪力墙结构中,连梁的设置

    图纸中并没有说连梁的标高问题,如果连梁下方有门窗,那么还需要设置过梁吗? 我是甲方预算员,施工单位是这么做的:连梁的标高都设置成层顶标高,下面门窗洞口上方还设置过梁,这样他们就多要一个过梁的钱,我说连梁可以兼做过梁用,他们说这样做没有依据,一直在扯皮,请问这种情况该如何处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    连梁就是起过梁的作用的。

    没有给出连梁标高的,就是洞口上方。

    (不需要扯皮呀,问设计人就原则性的解决了。)

    (连梁就是过量的作用)

    2014-02-19 10:35:23 

  • 连梁顶标高若无特别注明就是层顶标高。至于结构洞口高于建筑洞口,一般图纸说明中会给出做法的:或后砌墙上加过梁,或连梁下部做下挂处理随结构一次浇筑

    2014-02-19 13:41:05 

  • 1、你的理解是错误的。除非连梁在梁平面图中集中标注标注了多少的标高。不然都是层顶比高。

    2、施工单位的做法,设置门窗过梁是合理的。

    3、不要被误导了。连梁下面是砌体墙的话,必须设置过梁。如果下面的剪力墙的话,洞口必须设置到连梁底的。

    2014-02-19 10:35:45 

  • 剪力墙中的连梁就是设置在洞口上方,不需要再设置过梁,一般过梁是在砖混结构中洞口上方才需要设置的。

    2014-02-19 10:48:54 